Répondre à : Question pour le support : anomalie de fonctionnement du module chaudière

#17329
oliviers
Participant

Bonsoir Cher Dominique,
La notice de ce module spécifie :
“Fonction anti-grippage du circulateur: Si la chaudière passe plus de 24 heures à l’arrêt, le récepteur commande le relais de sortie pendant 5 minutes”

Donc, ne serions-nous pas dans le cadre d’un fonctionnement conforme à la notice ??

(C’est d’ailleurs ce déclenchement “automatique” qui m’a empêché d’adopter ce module comme un pur “contact sec” … voir https://www.abavala.com/forums/discussion/module-contact-sec/#post-8686)