Répondre à: Commande de VR Profalux via contact sec

#6265
asahut
Participant

bon alors voila les dernieres nouvelles, j’ai demande a mon fournisseur de me preter une telecommande murale profalux : en fait elle ont toutes les 4 contacts en question, c’est juste qu’elles ne sont pas livrees avec le cable. donc si vous avez deja des telecommandes de ce type, ouvrez les, vous y trouverez probablement la fiche avec 4 contacts : plus besoin d’investir dans de nouvelles telecommandes, suffira de ce brancher sur celles que vous avez deja. Pour ma part je n’avais que des telecommandes portables et non murales, d’ou le  pret pour mes tests.

j’ai teste avec mon recepteur universel de garage, comme il s’agit de deux contacts sec, j’etais presque sur de mon coup, ne restait que le cote impulsionnel a verifier : j’ai bien epluche la doc de ma motorisation de garage, et celle-ci attends bien de l’impulsionnel: le contact doit resté ferme au moins 100ms pour declancher l’ordre : verificaiton faites avec une pile et une ampoule : le contact reste ferme environ 2 secondes avant de se rouvrir sur le module blyss, restait a savoir si cela allait marcher avec la telecommande profalux , et la reponse est oui !

donc je pourrais bien commander la fermeture et l’ouverture de mes VR radio profalux depuis ma future blyssbox, et encore un frein de leve au lancement de mon projet.

par contre dans mon cas il s’agira donc d’un montage avec un module de motorisation alimente par un vieux transfo 12v recupere d’une vielle box internet, relie a une telecommande murale, le tout planquer dans mon garage. pas sur que cela convienne a tout le monde (n’est ce pas kleos45 ?).

j’ai donc parle du micromodule pour VR avec mon fournisseur pour qu’il me dise si celui-ci lui semble utilisable avec la telecommande profalux : il en arrive a la meme conclusion que moi : niet !

en fait ce qui serait vraiment top, ce serait des modules au format rail DIN alimenté en 230v, qui founirait 1 contact sec piloté par radio : on pourrait choisir si le contact est impulsionnel ou non : les possibilites serait alors infini ! d’ailleurs si je ne me trompe, cela repondrais egalement au besoin concernant les telerupteurs, non ? en branchant le contact sec sur l’alim de la bobine ? je crois que plusieurs personnes, et j’en fait partie, avait exprimé ce besoin sur le forum.

philipe tu nous prevois ca sur 2013 ? 🙂

prochaine etape pour moi, regarder si je peux piloter le volet de ma piscine.

cordialement,

asahut