Répondre à: Y-a-t-il des gens sans problèmes ?

#7535
ChanOJ
Participant

Alors, j’ai déballé juste l’interphone. Philippe, je suis assez décu par la qualité du produit, j’ai mis 2h à faire un branchement de test de l’interphone, car apparemment personne chez vous n’a eu l’idée de le tester avec le cable de 1.5mm2 préconisé (j’ai 60m entre les deux éléments de l’interphone). Du cable monobrin de 1.5mm2 est absolument impossible à brancher ni d’un coté, ni de l’autre. j’ai foiré toutes les vis des deux platines (c’est de la camelote, j’ai meme pas forcé). Finalement j’ai du souder le cable (là ça à marché :).

Peut-etre qu’en multibrin ca marche (mais j’ai un doute vu la qualité des vis, surtout celles de la platine exterieure qui sont trop courtes en plus d’être fragiles).

Bref, j’ai la réponse à ma première question, on peut rallonger de 100m de cable d’alim 15V, ça fonctionne toujours. Je vais donc pouvoir mettre mon transfo dans la GTL.

J’espère que mes histoire des soudure et de rallonge de cable d’alim ne vont pas faire sauter ma garantie, Philippe ?

Pour la question 2, vu la sérigraphie qui indique “entrée/sortie” sur les deux borniers, je pense qu’on ne peut pas faire autrement que brancher le (futur) boitier IP sur le deuxième bornier. Je passerai donc tout via mon cable ethernet 4 paires.

Dans l’attente de vous lire…