Répondre à: ALERTE Technique

#8501
ardillon
Participant

Bizarre ? peut-être pas tant que cela… Je me trompe peut-être mais lors de la détection d’une intrusion, les détecteurs en 868Mhz semblent émettre jusqu’à l’acquittement de la réception par la blyssbox (contrairement aux accessoires en 433Mhz).

Par contre cet acquittement ne semble pas être nécessaire pour le heartbeat qui permet à la blyssbox d’identifier si un détecteur est toujours joignable ou pas.

Résultat, lors d’une détection d’intrusion même si la liaison est limite, avec quelques réémission jusqu’à un acquittement, ça finit par passer.

Si les heartbeats ne nécessite pas d’acquittement  les paquets peuvent ne pas être reçus dès la première émission … et la blyssbox considère que les accessoires ne sont plus joignables.

C’est peu-être un choix délibéré pour minimiser la consommation électrique et donc maximiser l’autonomie des détecteurs ?