Répondre à: Scenario evolués

#13139
Philippe
Participant

Bonjour Ben38,

Après échange avec nos développeurs, il ne s’agit pas exactement d’un bug mais d’un choix lors de la conception. L’explication vient du fait que si la condition est déjà remplie au moment de l’activation du scénario, effectivement le scénario ne se lance pas :

Ex : vous demandez de couper le chauffage à 22° et il fait déjà 23° quand vous activez le scénario -> le scénario ne coupe pas le chauffage.

Par contre, si vous demandez de couper le chauffage à 22 ° et il fait 21 ° quand vous activez le scénario -> le scénario coupera bien le chauffage lorsque ce seuil sera dépassé (même s’il passe directement à 22,5 ° sans être passé par la valeur 22°)

C’est effectivement “bizarre” et génant comme comportement dans votre exemple.

C’est un comportement qui avait été acté pour tous les scénarios. Seul un changement d’état postérieur à l’activation du scénario était pris en compte.

Avant de modifier ce comportement pour répondre à ce cas de figure que vous êtes seul à nous avoir remonté, il nous est nécessaire d’avoir une analyse d’impact sur un maximum de cas d’usage et de scénarios.

Nous avons donc convenu d’attendre la MAJ de début 2014, qui comme je vous l’indiquait apportera énormément d’évolutions sur les scénarios et la possibilité notamment de combiner conditions horaires + déclencheur, pour effectuer une telle modification.

Cordialement,

Philippe